油气回收|论坛 - 油气回收技术|论坛

标题: 某香料厂低温冷凝式油气回收机组技术方案 [打印本页]

作者: vru    时间: 2009-3-26 21:48
标题: 某香料厂低温冷凝式油气回收机组技术方案
按赛特香料厂提出的要求,共同探讨设计制作了一套用于溶剂油回收的低温制冷冷凝方式的回收机组,并部分的工作参数发上来,供大家参考讨论:

[attach]142[/attach]

1、不需要的顶棚是需方在安装前就做好的。
2、油气管路保温需方施工。
3、机组螺栓孔有部分未安装盖帽。
4、压缩机、电磁阀及控制系统采用二次密封防爆。
5、电气控制箱安装在楼下一层控制室。
6、冷却电机采用全密封防水电机,如采购防爆电机交货期太长。

下图油气回收进出气温度曲线图:(低压压力表测量有误差,温度检测点之间只能用直线表示)
  进入的油气经过水冷却、冷水机组两级冷却,温度降至+1℃,油气体流量24.4m3/h

[attach]143[/attach]

1、制冷压缩机:丹佛斯美优乐NTZ系列,冷媒R404A充注量8kg。
2、除霜方式:逆循环热泵除霜,智能除霜+除霜时间控制,除霜最长设定限制时间6分钟。
3、最低试验出油气温度-45℃(系统工作在负压)。
4、设定出油气工作温度-35℃开机,-40℃停机。
作者: vru    时间: 2009-3-26 21:58
转自网易制冷设备论坛。
作者: taien    时间: 2011-7-22 14:36
温度似乎不是特别低吧